Как мы обновляли биос U30 v1.42 ProLiant DL360 Gen10 до версии U32 v3.70

baltun

Администратор
Сообщения
13.566
Реакции
3.433
Баллы
1.833
Все было конечно весьма просто, обновление проходит через утилиту ilorest, обновляется сперва ilo у нас было (iLO 5 1.35):
Код:
ilorest flashfwpkg "E:\Интернет\ilo5_143\ilo5_143.bin" --url 192.168.1.109 -u <логин> -p <пароль> --enable_thirdparty_fw
ilorest flashfwpkg "E:\Интернет\ilo5_216\ilo5_216.bin" --url 192.168.1.109 -u <логин> -p <пароль> --enable_thirdparty_fw
ilorest flashfwpkg "E:\Интернет\ilo5_321\ilo5_321.bin" --url 192.168.1.109 -u <логин> -p <пароль> --enable_thirdparty_fw

И потом обновили сам Bios (первоначально у нас была версия U30 v1.42):
Код:
ilorest flashfwpkg "E:\Интернет\U30_3.70_08_19_2026.fwpkg" --url 192.168.1.109 -u Administrator -p 8JP79HEM
Для обновления требуется утилита . После всего необходимо сбросить ilo, ilo reset, у нас не определялись вентиляторы и сервер запускал их на всю.
 
Назад